新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 商厨技术支持

排烟防火阀你知道多少 它和防火阀以及排烟阀有何区别

所属分类:商厨技术支持    发布时间: 2020-06-25    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

防火阀有三种类型,一个是排烟阀,一个是防火阀,还有一个就是排烟防火阀,厨房里面常安装的是排烟防火阀,那么大家对于他的知识概念、组成和安装要求了解吗?其次,上述三种防火阀名字相近,让人觉得傻傻分不清,它们之间具体有什么区别呢?下面一起来看。


一、排烟防火阀
 
1、概念
 
安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。
 
2、组成
 
排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
 
3、设置部位
 
1)排烟管在进入排风机房处。
 
2)穿越防火分区的排烟管道上。
 
3)排烟系统的支管上。
 
4、安装要求
 
排烟防火阀的安装应符合下列规定:
 
1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。
 
2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm.
 
3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。
 
4)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。


二、排烟阀、防火阀和排烟防火阀三者的区别
 
1、排烟阀
 
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。
 
2、防火阀
 
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。
 
安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
 
3、排烟防火阀
 
消防部件,一般安装在机械排烟系统的管道上,平时呈关闭状态,发生火灾时开启排烟,当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢、镀锌板、不锈钢。


  • 电话:13468700453
  • 邮箱:478088600@qq.com
  • 地址:西安市未央区西咸路501号(后卫寨地铁口)启航时代广场D座907室
Copyright @ 陕西百安特厨具有限公司 版权所有 网站地图    备案号:陕ICP备20007693号-1    XML    RSS    城市分站:  陕西  西安  甘肃    万家灯火       技术支持: